  不同種類的溫度傳感器的接線方式不同,這里簡單介紹幾種常用的溫度傳感器。

  ***種:鉑電阻PT100/PT1000的接線方式。

  用PT100/PT1000封裝的溫度傳感器一般有三種出線方式:二線制,三線制,四線制。顧名思義二線制就是引出兩根導線,二線制的接線很簡單,找到上級儀表的接線位置接上即可,三線制兩根信號線之外有一根補償導線,如果上級儀表只有兩個接線柱,那么傳感器的引線分為兩組,一組一根信號線,一組包括一根信號線和一根補償導線,廠家生產溫度傳感器時通常都會用不同顏色的線進行區分,如果沒有顏色區分,就需要用表測量阻值,區分出信號線和補償導線來再接線。四線制跟二線制一樣,只不過是線分成兩組,每組一根信號線一根補償導線,HX-RS高精度鉑電阻溫度傳感器四線制通常是兩紅兩白兩根導線,同時會在產品說明書標明線序定義,接線時如果還有疑問,可以直接跟廠家技術溝通。

  第二種:數字溫度傳感器DS18B20。

  DS18B20是TO92封裝的元件,有三個引腳,封裝成溫度傳感器通常有兩線制,三線制兩種,接線的時候要嚴格按照使用說明書上的線序定義接線,如果接反可能導致芯片發熱燒毀。不同的廠家生產時線序定義不同,南陽日報電子版用線習慣不同,使用說明書不通用,所以建議找到原生產廠詢問接線方式***為可靠。

  第三種:AD590溫度傳感器。

  AD590溫度傳感器是美國模擬器件公司生產的單片集成測溫元件,外觀金屬殼有三只引腳,其中1腳為電源正端V+,2腳為電流輸出端I0,3腳為管殼,一般不用。因此常見的AD590溫度傳感器為兩線制,接線相對簡單。AD590可以承受44V正向電壓和20V的反向電壓。因而器件反接也不會損壞。

  溫度傳感器接線是否能準確讀出溫度的關鍵,比如鉑電阻溫度傳感器常見的沒有讀數,DS18B20顯示的85℃并不斷跳動等問題,都是由溫度傳感器接線不正確引起的,因此使用溫度傳感器前要仔細閱讀使用說明書,南陽日報電子版必要時向廠家咨詢。